نصب سنسور پرشر ترنسمیتر بر روی پایپ

با سلام. در پروژه ای قصد نصب سنسور پرشر بر روی پایپ آب شور که از سمت دریا وارد می شود را داریم. پروسس کانکشن سنسور بصورت ۱/۲ اینچ هست. در درس فرموده بودین سنسور پرشر برای سیال باید با استفاده از تیوبینگ بصورت ریموت در پایین تر از پایپ نصب شود چون سیال تمایل به جاری شدن به سمت پایین دارد. اما در این پروژه، پایپ بر روی زمین قرار دارد و امکان نصب سنسور با تیوبینگ بصورت ریموت در جایی پایین تر از پایپ وجود ندارد. لذا پیشنهاد شما برای نصب سنسور به چه صورت هست؟ همچنین آیا نیاز به استفاده از منیفولد دو راهه برای نصب سنسور داریم یا خیر؟ چون در درس، شکلی که استفاده شده بود، از منیفولد برای سنسور پرشر بصورت ریموت استفاده نکرده بودین. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

در این شرایط از دیافراگم سیل و کپیلاری تیوب استفاده شه ، در این شرایط میتونین تپینگ رو از کنار لوله بگیرین و سنسور رو بالاتر از لوله نصب کنین