انتخاب کلاس فیتینگ های تردی

سلام جناب دکتر…طبق جدول 7 در ASME B16.11 , فقط در صورتی حق داریم که از فیتینگ تردی با کلاس 3000 استفاده کنیم که ضخامت لوله ی ما SCH 160 باشد…ولی در PMS زیر ضخامت لوله های زیر 2 اینچ SCH 80 است پس طبق جدول 7 در ASME B16.11 حق نداریم که از فیتینگ تردی 3000 استفاده کنیم پس چرا در جدول فیتینگ کلاس از فیتینگ تردی 3000 استفاده شده است؟؟؟؟؟(بنده قبول دارم که به دلیل نبودن بعضی از اتصالات مثل بوشن در کلاس 2000 نباید از فیتینگ های تردی کلاس 2000 استفاده کنیم اما طبق جدول 7 در ASME B16.11 فقط در صورتی حق داریم که از فیتینگ تردی 3000 استفاده کنیم که ضخامت لوله برابر SCH 160 باشد ولی در اینجا ضخامت لوله های ما SCH 80 است, پس حق نداریم که از فیتینگ تردی 3000 استفاده کنیم)
2021-04-14/1618404986-58957-3.png
2021-04-14/1618404986-424617-4.png

@saeed#4445
با سلام و عرض ادب
هیچ ایرادی نداره که فیتیگی با صحامت بیشتر و یابهتر بگم کلاس بالاتر استفاده بشه. بدلیل عدم موجود بودن استفاده از کلاس 3000 بسیار مطرح هست.