طریقه اتصال بیمتال به plc

منظورم همون قطع و وصل کردنش بود متشکر

بیمتال خودش در شرایط لازم قطع و وصل میشه ،شما ۲۴ ولت رو میدین یک سر کنتاکت کمکی از سر دیگه می گیرید به ورودی دیجیتال plc وصل میکنید

سلام بیمتال به plc متصل نمیشه، بیمتال سر راه موتور قرار میگیره در صورتیکه جریان از حد تعیین شده بیشتر باشه قطع میکنه عملا یک جور فیوز هست که بصورت حرارتی کار میکنه ،در صورت نیاز در سیستم کنترل از یک کنتاکت کمکی بیمتال به عنوان ورودی در plc استفاده میکنیم تا وضعیت قطع یا وصل بودن ان را به سیستم اعلام کنیم

طریقه اتصال بیمتال به plc چگونه است

سلام آقای مهندس

میشه در مورد این موضوع زیر توضیحی بدهید و چرا باید این گونه باشد؟

{ از کنتاکت باز برای استپ و از کنتاکت بسته برای بی متال جهت ریست کردن فلیپ فلاپ ها استفاده می کنیم }

سلام وقت بخیر
استفاده ار کنتاکت باز یا بسته بستگی به محل استفاده و نوع وایرینگ داره و همچنین کاری که قرار هست اون فلیپ فلاپ انجام بده، اگه جای خاصی مورد نظرتون هست رو بفرمایید که روی همون مورد براتون توضیح بدم
از لحاظ وارینگ اگه بخوام توضیح بدم میشه گفت که سیگنالها بطور معمول به صورت کنتاکت باز وارینگ میشن مگر سیگنال‌هایی که که حالت حفاظتی دارن مثل emergency که بصورت کنتاکت بسته NC بسته میشن چون در حالت معمول وقتی بصورت NC بسته میشه ورودی همیشه ۱ هست و وقتی تغییر وضعیت پیش میاد و قطع میشه ورودی صفر شده و سیستم stop میشه خوبیش اینه که اگه سیم هم قطع بشه ورودی صفر میشه و سیستم stop میشه

؟؟؟؟؟