مهندس از خروجی اینترلاک I در نظر گرفته شده که!!!

سلام وقتتون بخیر. در پارت تهیه مدارک مهندسی، مطابق تصویری که ارسال کردم، شما برای PSH-102 سیگنال سریال خروجی از اینترلاک رو در نظر گرفتید اما برای LSLL-102 این سیگنال رو در نظر نگرفتید. میشه لطفا دلیلشو بفرمایید؟2021-05-02/1619932835-207462-screenshot-143-li.jpeg
2021-05-02/1619932835-235907-screenshot-144.png

اینترلاک i چون برای سیستم است و همین طور آلارم های آن که به صورت سریال لینک مشخص شده به عنوان سیگنال لحاظ نمیشه بلکه status هست و در io لیست هم نوشته شده است اگه از esd به سمت dcs در قالب سریال لینک باشه حتما در هر دو io list for esd و io list for dcs به صورت مثلا sdi یا sdo نوشته میشه

بله. بسیار ممنون از توضیحتون.

بله داخل P&ID سیگنال موجود هست اما درIO LIST ذکر نکردید. گفتم شاید علت خاصی داشته.