سوال در مورد ترانسمیترهای dp

در ترانسمیترهای DP امکان دارد که LRV برابر با 20mA باشد و‌URV برابر با 4mA باشد و اگر اینطور هست چطور امکانپذیر هست

بله امکان دارد
قسمت filled up کردن تیوب رو در سنسورهای اختلاف فشار (مبحث سطح) در ابزاردقیق کاربردی ببینید

@Tavakolisaeed90#3682
امکان داره reverse تعریف شده باشه.یا اینکه جای تیوب ها h , l برعکس وصل شده باشه به ترانسمیتر

ممنون مهندس جان از پاسخ شما، کاملا درست است

@Farzad#3712 ببخشید مهندس من این جوری رو توی ترنسمیتر فشار تفاضلی نوع سطح wet leg دیدم
ولی در ترنسمیتر فشار یا فلو چنین چیزی مشاهده نکردم
واسه این کار هم با استفاده از هارت میامدیم ترنسمیتر رو
D/A تریم میکردیم
درسته یا ن؟؟

در اندازه گیری اختلاف فشار برای فلو همچین اتفاقی رخ نمیده البته به شرطی که پایه های مثبت و منفی درست نصب شده باشه در غیر این صورت منفی نشون میده