نحوه config ماژول siwarex231 و لاجیک مربوطه

بله دقیقا منظور همین بود، جناب مهندس چگونه می‌توان یه ترنسمیتر از نوع جریانی 4تا20 به وردی کارت آنالوگ از نوع ولتاژی 0تا10 ولت وصل کرد؟ آیا امکان پذیر هست؟

سلام ماژول siwarex برای توزین و ارتباط با لودسل استفاده میشه ،برای configuration نیاز به نرم افزار siwatool دارید که تنظیمات رو انجام بدید و لایک مربوط به برنامه میشه و ربطی به سخت افزار نداره

سلام وقت بخیر ،دو راه حل داره
۱- از مبدلها یا ایزولاتورهایی استفاده کنید که سیگنال رو تبدیل میکنن مثلا ورودی ۴ ت ۲۰ رو میگیره ۰ تا ۱۰ خمیده
۲- یک مقاومت ۵۰۰ اهم موازی کنید با مصرف کننده یا و همون ورودی سیستم ،
وقتی ۴ میلی آمپر عبور کنه ۱ ولت ایجاد میشه و وقتی ۲۰ میلی آمپر عبور کنه ۱۰ ولت ایجاد میشه

سلام آقای مهندس بی زحمت در مورد نحوه config ماژول siwarex231 و لاجیک مربوطه توضیح میدید؟ همچنین در مورد نرمالایز کردن سیگنال 4-20 بجای 0 تا 27648 باید 5.530 تا 27648 گذاشت؟

این نوع نرمالیزه کردن که از این عدد ۵.۵۳ باید انجام بشه رو از کجا بدست آوردید؟

احتمالا منظور این بوده که کارت روی ۰ تا ۲۰ میلی آمپر تنظیم بوده ولی سیگنالی که وارد میشه ۴ تا ۲۰ هست ۰ت ۲۰ معادل، ۰ تا ۲۷۶۴۸ میشه ، اگه رابطه خطی بنویسید ۴ میشه معدل ۵۳۰۰
فکر کنم منظور این بوده