سلام وقت بخیر
اگه ببینید پارامتری داریم mode
که تعیین وضعیت عملکرد pid رو کنترل میکنه و با تغییر وضعیت این پارامتر و active کردن مود میتونیم نحوه عملکرد pid رو کنترل کنیم
همینطور در حالت online هم که باشید با فشردن کلید open commissioning window به صفحه اجرا رفته و پس از start با تعیین controller stat وضعیت را انتخابکنید
سلام وقتتون بخیر. یک اشکال در نرم افزار برام پیش
اومده
اینه که موقع استفاده از بلاک pid Compact زمان فعال شدن مد Manual مقدار set point دستی وارد خروجی نمیشه. مشکل چیه؟؟
سلام وقت بخیر
یک ورودی mode داره که ممکن روی مود اجرا نباشه و یا ممکنه pid خطا داشته باشه که باید ورودی reset و یک لحظه فعال کنید
با عرض سلام و وقت بخیر.منم همین مشکل رو دارم.متاسفانه مقدار ورودی در حالتmanual به خروجی انتقال داده نمیشه .مقدار ورودی رو هم ریست میکنم اما باز هم همون حالت قبل هست