پر کردن دیتاشیت lit مخزن

خیلی ممنون مهندس خیلی عالی بود

درود بر شما جناب صوفی

Span اختلاف جبری مقدار بالا و پایین Range هست.
توی فایل PDF که فرستادم توی خط دوم از صفحه دوم توضیح داده شده این موضوع.

[upl-file uuid=d292d9ed-fc4a-4148-bc89-cfb506eca80d size=415kB]calabration-principles-chapter1.pdf[/upl-file]

۲۱ و‌۲۲ برای سنسور هست و مورد دیگه برای خود ترنسمیتر ( به طور مثال برای التراسونیک یا رادار) مشخصه سنسور و ترنسمیتر هست
فرق بین ۲۱ و ۲۲ رو هم در بسته گفتم قسمت ترنسمیتر فشار رو ببینین

1 پسندیده

سلام مهندس برای پر کردن دیتا شیت LIT مخزن که [
10 متر هستش تو دیتا شیت 3 تا RANE میگذارند که عبارتند از
MEASURING RANGE ، CALIBRATION RANGEوCALIBRATION SPAN فرقشون چی هستش ممنون میشم راهنماییم کنید.2020-05-17/1589713161-572556-lit.png