سوال در رابطه با ترموول

سپاسگزارم از راهنمایی تون

انتخاب ترموول بر اساس استانداردها حتما انجام میشه، مگر اینکه کارفرما صلاح بدونه برای برخی موارد مانند خطوط هوای hvac یا ابزاردقیق در نظر گرفته نشه
اتصال میتونه به کمک نیپل هم انجام شه اما مرسوم نیست
برای حالت دیزاین فشار full vacuum بهتر است از خود واحد پروسس سوال کنین که به چه دلیل این مورد رو در نظر گرفته ( چون بحث فرایندی است)

با سلام خدمت جناب مهندس لطفی
در پروژه ای که کار میکنم برای ترانسمیترهای دما، برای یک سری از آیتم ها ترموول انتخاب کرده و برای یک سری موارد نه. ممکنه بفرمایید در ابتدای پروژه چطور تعیین می کنیم که ترموول لازم هست یا نه؟
سوال بعد در مورد محاسبات wake frequency هست. چه عواملی در این محاسبات اثرگزار هست؟
در فیلم آموزش دما در مورد کانکشن المنت دما و ترموول بیان کردید که یکی male و دیگری female هست. آیا ممکنه هر دو female باشند و اتصال از طریق نیپل انجام بشه؟
سوال اخر در مورد full vacuum pressure هست. چرا واحد پروسس گاهی فشار دیزاین را به این صورت اعلام میکنند؟
سپاس

در خصوص محاسبات جریان گردابه ها هم ایتم هایی نظیر طول ترموول، سرعت سیال، ویسکوزیته و فشار در محاسبات تاثیرگذار است این محاسبات توسط خود سازنده ترموول انجام می گردد