بررسی ارتباط میان Instrument Range و Calibration Range

با سلام در همه بخش های جلسات مختلف ذکر شده که فشار oper بایستی در 50 تا 80 درصد رنج Calibration باشد. حال آن که در موقع تدوین دیتاشیت مربوط به PT در قسمت سوم بخش تهیه مدارک مهندسی از دوره ابزاردقیق و در زمان 1:35:00 ذکر شده که این مقدار فشار oper بایستی در 50 تا 80 درصد instrument range قرار گیرد که با بحث های قبلی تناقض دارد. لطفا راهنمایی بفرمایید.

مقدار instrument range توسط سازنده دستگاه ارائه می گردد. هنگام بررسی ترنسمیتر باید چک کنید که مقدار فشار operation در بازه 50 تا 80 درصدی instrument range باشد و همچنین مقدار فشار دیزاین نیز توسط ترنسمیتر شما پوشش دهی گردد. در برخی موارد ممکن است جهت پوشش دهی فشار دیزاین بازه 50 تا 80 درصد رعایت نگردد.