انتخاب رنج اندازه گیری برای ترانسمیتر فشار و گیج دما

با عرض سلام و خسته نباشید

استاد برای بنده ۲ تا سوال با ماهیت یکسان پیش اومده .

سوال اول:

در انتخاب رنج مناسب اندازه گیری برای ترانسمیتر فشار

گفته شد که هم باید به گونه ای انتخاب شود که مقدار فشار ماکزییم یا همان فشار طراحی رو شامل بشه و هم اینکه مقدار فشار Operation در بازه ی ۵۰ تا ۸۰ درصد مقدار full span باشد ؟
حالا اگه در یک مثالی مقدار فشار ماکزیمم 20 بار باشد و مقدار فشار Operatino برابر 8.3 بار ، در این شرایط مقدار فشار Operation در بازه ی 50 تا 80 درصد full span قرار نمیگیرد . در این صورت به چه نحوی باید عمل کرد ؟

سوال دوم:

در انتخاب رنج گیج دما نیز گفته شد که به ۲ نکته توجه شود :
نکته اول : اینکه دمای Operation در بازه ی ۵۰ تا ۸۰ درصد full span باشد

نکته دوم : رنج به گونه ای انتخاب شود که دمای ماکزیمم یا طراحی رو شامل شود

اگر در مثالی دمای طراحی ۲۵۰ درجه سانتی گراد و دمای Operatin برابر 130 درجه ی سانتی گراد باشه در این صورت باید برای اینکه رنج اندازه گیری دمای طراحی رو شامل بشه رنج ۳۰۰ _ ۰ درجه ی سانتی گراد رو انتخاب کنیم اما در این صورت مقدار دمای Operation که برابر 130 درجه ی سانتی گرادهست در قسمت ۵۰ تا ۸۰ درصد full span قرار نمیگیرد در این صورت به چه نحوی می بایست عمل کرد ؟

با عرض پوزش جهت طولانی شدن سوالم :pray::rose:

برای ترنسمیترها اولویت اینه که میزان ماکزیمم با دیزاین شما توسط رنج ترنسمیتر پوشش داده شود. این مورد برای گیج دما هم صادق است. بسته را دوباره ببینید این موارد را مثال زده ام و توضیح هم داده ام.