فاصله لوله برق از لوله آب به علت کمبود فضا

سلام جناب مهندس عکس گرفته شده از داخل سرویس بهداشتی است
1-لوله و قوطی روشنایی و پریز برق ما بین لوله آب گرم و سرد ولوله فاضلاب قرار گرفته است (بالای روشویی سرویس بهداشتی)
فاصله لوله برق از لوله آب
IMG_20240414_103218
IMG_20240414_103207
باید 30 سانتی متر باشد به علت کمبود فضا نمیشه فاصله را رعایت کرد
آیا راه حلی است یا باید کلید و پریز را حذف کرد .
میشه لوله آب را در غلاف فلزی یا پی وی سی قرار داد
2- فاصله لوله برق از لوله آب 15 سانت است یا 30 سانت.
IMG_20240414_103218

حذفش نکن
IPX4 بگذار

تشکر جناب مهندس ساسانفر