خروجی ترانسمیتر

سلام وقت بخیر
مهندس لطفی عزیز چند سوال در مورد اندازه گیری فلو براساس سرعت
1-مثل اندازه گیری فلو مغناطیس اگر خروجی ترانسمیتر بر فرض 15 میلی امپ باشد خب در اینجا سرعت عبوری چند است
2-تغیر پلاریته در فلومغناطیس به چه صورت انجام میشود
با تشکر از شما

سلام و درود خدمت شما دوست عزیز
با کسب اجازه از جناب لطفی عزیز

۱.بستگی به LRV و URV ست شده در ترانسمیتر داره
مثلاً LRV:10m3/h و URV:100m3/h باشه در ۱۵ میلی آمپر شما مقداری برابر با 71.87m3/h خواهید داشت.

۲.در مبحث فلو، دوره ابزاردقیق کاملا به این موضوع پرداخته شده است توصیه میکنم مجدد اون قسمت رو مشاهده کنید.

1 پسندیده

سپاس از مهندس واقف عزیز
2- تغییر پلاریته می تواند با برعکس کردن جریان بر روی هسته های مغناطیسی انجام گردد. به بیان بهتر اگر بتوانید سر منفی و مثبت جریان را جا به جا کنید طبیعتا قطب N و S نیز جا به جا می گردد

1 پسندیده