ضریب فولینگ سیال سرد

سلام استاد عسگری
برای ضریب فولینگ سیال سردی که 80% آب + 20% اتیلن گلیکول هست، همونی ضریبی که برای محلول اتیلن گلیکول تعریف شده استفاده میشه؟ شریب فولینگ محلول اتیلن گلیکول و آب تصفیه شده در HEI هر دو 0.0005 تعریف شده

با سلام

برای پاسخ به سوال شما، لطفا مطالب زیر رو اول بررسی کنید :

  • همانطور که مستحضرید ایجاد رسوب یا فولینگ به تجمع مواد نامطلوب بر روی سطوح تبادل حرارت در مبدل های حرارتی(Heat Exchangers ) اطلاق می شود. در صورتیکه در سیال مواد نامطلوب شامل کریستال ها ، رسوبات ، پلیمرها ، کک ، نمک های غیر آلی ، رشد بیولوژیکی ذرات حاصل از خوردگی باشد ضریب باید بالاتر از میزان تما فرض شود…
  • به طور کلی می توان گفت که رسوب گرفتگی منجر به پایین آمدن بازده حرارتی و بالا رفتن افت فشار می شود که ممکن است به خوردگی نیز منجر شده و باعث از کار افتادگی مبدل شود.
  • میتوانید برای عدد فولینگ به استاندارد TEMA-RGP Section رجوع کنید و یا فایل پیوست رو ببینید
  • برای Ethylene Glycol و محلول آن عدد رو میتونید شبیه تما بگیرید فقط ذکر این نکته مهم است با توجه به تجربه اینجانب در غلظتهای گلایکول کم (80% Water+20% EG) باید فولینگ رو بیشتر از میزان تما 0.0004 فرض کنید

لطفا فایل پیوست رو ملاحظه فرمایید .

FOULING FACTOR DATA.pdf (284.0 کیلوبایت)