انتخاب متریال برای سیفتی ولو

سلام

در دیتا شیت یک PSV مقدار operation tempreture 50 و مقدار Design temperature 85 ، مقدار reliving tempreture 600 در ج شده است و نوع سیال sour gas است همچنین over pressure میرانش 21 درصد است. این در حالی است که در spec پروژه برای متریال نازل و فنر عنوان شده که اگر دما زیر 230 بود متریال را یه جور بکیر و اگر بالا 230 نوع دیگر درنظرگرفته.
حال باید متریال آن بر اساس دمای operation یعنی ۵۰ در نظر گرفته بشه یا بر اساس دمای reliving که 600 است درنظر گرفته بشه؟

1 پسندیده

سلام و وقت بخیر

لطفا نحوه محاسبات خروجی رو اینجا attach کنید. اعداد در زمان خروج و relieving به نظر غیر منطقی میاد و در این خصوص به نظر میرسه باید تامل کرد. ولی در کل مبنای انتخاب برای شما شرایط بدتر و نهایی خواهد بود. یعنی اگر دمای 600 در وافعیت اتفاق می افتد باید این دما برای انتخاب متریال لحاظ شود.

فقط در حالتی نیاز به بررسی این دما نیست که مدت زمان تخلیه و تکرار عملیات pop action در طول مدت زمان بهره برداری بسیار کم باشد.

به ویس زیر هم دقت بفرمایید.
پردازش: recording.mp3…