باس اکیتو یا باس کانکتور

سلام و عرض ادب استاد وقتتون بخیر

سوالی که داشتم اینه که اگر در پروژه ای که از plc-400 H redundant به همراه کارت ET های IM153-2 استفاده شده ، قصد داریم خودمون تابلویی اضافه کنیم اما اکتیو باس نداریم ، آیا مجاز هستیم در تابلو جدید از باس کانکتور ها استفاده کنیم ( کارت ETمون همون IM153-2 هست )

یا مثلا اگر در یکی از تابلو های خود پروژه ، یکی از اکتیو باس ها دچار مشکل شد و ما در اون لحظه موجود نداشتیم که تعویض کنیم میتونیم کل اکتیو باس ها رو در بیاریم و به جاش باس کانکتور استفاده کنیم ؟

تشکر از شما

سلام وقت بخیر
1-اکتیو باس و باس کانکتور از لحاظ ابعاد متفاوت هستن
2-رک که برای اکتیو باس استفاده میشه با رک معمولی 300 متفاوت هست یعنی هر رک برای یک نوع باس طراحی شده است
3-در سیستم دیداندنت زمانیکه از 2 دستگاه im153-2 استفاده میکیم فقط باید از اکتیو باس استفاده کنیم
موفق باشی