طرز کار شیر برقی پکیج

سلام من تو دوره درست متوجه نشدم شیر برقی گاز برنر دوتا هستن از نظر الکتریکی به صورت موازی هستن ؟و از نظر مکانیکی سری ؟ درسته؟ بعد تو حالت شعله بلند و وکوتاه دوتاش باید برق دار باشه ?یعنی شعله بلند وکوتاه با شیر ماژولار درست میشه ؟ و در دوحالت بلند وکوتاه هردو شیر برقی میگیرن ? بعد ولت دوسر شیر ماژولار چند ولت هست؟ ? ولتش متغییر هست یا ثابت میاد واینکه dc هست یا ac?
یه توضیح کلی میدین که وقتی شعله کوتاه میگیره چند تا شیر برقی میگیره و شعله بلند چند تا شیر برقی وولت دوسر شیر ماژولار چه جوری هست کی میاد ؟ چقدره ؟
واینکه آیا ولت دوسر شیر ماژولار کم وزیاد میشه اصلن کی میگیره و اینکه تنظیم شعله هم تو بسته نبود ممنون

سلام .از نظر تست شیر گاز در مدل ها ۸۴۰و۸۴۵ اگر میفرمایید.توضیح به این شکل هست برای تکنسین تعمیرات این موضوع مهم هست که بوبین شیر گاز سالم باشه تا بروی ev1,ev2بتونه مگنت کنه و مسیر برای گاز رسانی باز بشه.برای تست بوبین چهار عدد پایه وجود داره از بالا شماره ۱رو با شماره ۳ تست اهم میگیریم باید بین عدد ۶تا۸کیلو اهم بدهد.و مجداا روی پایه۱و۴ تست میکنیم که باید عدد ۷تا۱۰کیلو اهم بدهد .در غیر این صورت بوبین معیوب و تعویض میشود .شیر ماژوله هم برای تنظیم شعله به کار میره و در کتاب های مرجع به عنوان بوبین ۳میشناسن به این معنا که شیر گاز دارای ۳بوبین میباشد.برای تنظیم شیر گاز هم که در دوره فراموش شده بود .بزودی در دست رس شما قرار میگیرد

1 پسندیده

استاد منظورم اینه دوتا شیر برقی همیشه باهم میگیرند؟ و در تنظیم شعله دخیل نیستند ؟
آیا همیشه دوتا بوبین باهم برقدار میشوند نحوه ی کارکردشون رو میخواستم بدونم که همیشه دوتا باهم میگیرند یا در حالتهای یکی یکی ?

متوجه منظورتون نمیشم در صورت نیاز با این شماره تماس بگیرید تا راهنمایی کنم
۰۹۳۷۶۲۰۹۹۵۵