خطا در خروجی نرم افزار درخصوص ابعاد انکربولت های مخزن ذخیره

با سلام
طبق توضیحات جنابعالی ابتدا مخزن رو از نظر پایداری بدون نیاز به انکربولت درنظر گرفتم( self) پس از مشاهده خطای anchore ratio و نیاز به انکربولت تعداد و سایز را وارد کردم(حتی بسیار بالاتر از تعداد و قطر پیشنهادی نرم افزار). هرچقدر قطر انکربولت را افزایش میدهم مطابق تصاویر ارسالی خطای نرم افزار مبنی بر ناکافی بودن قطر انکربولت رفع نمیشود.احتمال دادم اشتباهی در وارد کردن داده ها یا واحدها رخ داده ولی موردی رو پیدا نکردم.
فایل مدل به پیوست ارسال شده.
باتشکر
TK-7001 after modify.rar (7.4 کیلوبایت)
Screenshot 2023-09-24 145757
Screenshot 2023-09-24 145833
Screenshot 2023-09-24 145849
Screenshot 2023-09-24 145912
Screenshot 2023-09-24 145935
Screenshot 2023-09-24 145955
Screenshot 2023-09-24 150009
Screenshot 2023-09-24 150027
Screenshot 2023-09-24 150132
Screenshot 2023-09-24 150149

درود بر شما دوست عزیز و پوزش بابت تاخیر در پاسخ.
با توجه به فایلی که شما فرستادید در صورتی که اندازه بولت را وارد میکنید میبایست گام متناسب آن را نیز انتخاب کنید.
در حالت دیگر اگر درحالت طراحی به شما قطری را پیشنهاد بده میبایست قطر بولت یک استپ بالاتر را و گام متناسب آن را انتخاب کنید.
لطفا انجام بدید و نتیجه را اعلام بفرمایید.
سپاس.