تامین آب کولینگ

سلام دوستان
ما یک کندانسوری داریم که فلو کولینگ باید حدود 150m3/h باشه اما الان چیزی حدود 90 هستش. هنگام اتصال CWR به header بخاطر عدم امکان اجرای HOT TAP هشت اینجی مجبور شدیم 6 اینچ بزنیم. به نظر شما اگر یک انشعاب 6 اینچ اضافه کنیم( خط آبی رنگ) به افزایش دبی کولینگ کمک میکنه؟
IMG_20230902_141308_711

در طراحی شبکه آب کولینگ به عنوان یک UTILITY ابتدا باید ظرقیت مبدل رو بررسی کنید تا پانسیل دمای اون برای ماکزیمم دبی ورودی به کندانسور مشخص بشه .در صورتیکه کندانسور برای دبی 150 مترمکعب در ساعت به عنوان دبی ورودی تعریف شده خروجی بی شما نیز 150 متر مکعب خواهد بود .

اگر خط هدر اصلی CWR به صورت 6 اینچ باشد و دبی نیز 150 متر مکعب باشد انشعاب خط 6 اینچ بصورت موازی و اتصال به هدر 6 اینچ ((TIE-IN from existing 8 in موجود هر چند دبی ورودی به هدر را بالا میبرد ولی باید مساله هیدرولیک خط هدر حتما مورد مطالعه قرار گیرد تا از محدوده Process Criteria برای سرعت و افت قشار تجاوز نکند.

در اینجا دیگر مساله افزایش دبی وابسته به ظرفیت خط CWS و طراحی مبدل داشته و باید Hydraulic Study حط هدر هم بررسی و توجیه پذیر باشد.