سیستم اعلام حریق متعارف

سلام

چرا در سیستم حریق متعارف مدار الکتریکی را به صورت لوپ نباید بست و باید شعاعی باشد. مثلا به شکل پیوست شده توجه کنید اگر ما از هردو طرف سیم را به کنترل پنل ببندیم اگر لوپ به هر دلیلی قطع شود ما باز مجدد سیگنال را خواهیم داشت. فقط در این شرایط به جای یک زون ۲ زون از کنترل پنل مصرف میشود؟
آیا این روش مخالف استاندارد است چرا؟
16899168075922091637770804154790

سلام مهندس عزیز
تکنولوژی ساخت دو نوع سیستم کاملاً متفاوت است و از لحاظ سخت افزار و مداری چنین امکانی وجود ندارد.