سیگنال خارج از رنج در زیمنس

با سلام
1- ترانسمیتری فشاری را فرض کنید با LRV=10 و URV=50 اگر فشار مثلا 51 شود آیا این مقدار51(یعنی مقدار اینجر معادل آن بین 27649 تا 32767 است) در HMI قابل نمایش است. یا مقدار 50 نمایش و خطای خارج از رنج اعلام میشود؟
2- اگر به هر دلیلی فشار خیلی بالا رود مثلا 90 (یعنی عدد اینتجر معادل آن از 32767بالاتر رود ) در این صورت آیا باز عدد ۵۰ نمایش و خطای خارج اعلام شده یا حالت دیگری رخ میدهد؟
3- چگونه میتوان مقدار دقیق یک سیگنال خارج از رنج را فهمید ؟

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
1-در این مورد
الف. باید دید سنسور مقدار بیشتر از مثلا 20ma میدهد اگر 20ma بیشتر نده که همون 50 نمایش داده میشه
ب.اگه خروجی سنسور بیشتر از 20 ma بشه در صورتیکه شما از fc105 استفاده کرده باشید نمایش بیشتر از 50 نخواهید داشت ولی خطای خارج از رنج داده میشه
ج. اگه خروجی سنسور بیشتر از 20 ma بشه واگه برای scale کردن از مسقیم در hmi ورودی آنلوگ رو خونده باشید در این صورت مقدار 51 رو در hmi خواهید دید
2-بستگی به خروجی که سنسور به plc میده داره
3- راهی ندارید باید سنسور با رنج مناسب انتخاب کنید
موفق باشی