دلیل استفاده از دو کنتاکت باز که به تایمر پالسی فرمان میدهند چیست!؟

سلام وقت بخیر
در این برنامه در Network2 دلیل استفاده از دو کنتاکت باز که به تایمر پالسی فرمان میدهند چیست !؟
چرا از یک کنتاکت استفاده نشد ؟
اگر از contact_k1 که با i0.2 آدرس دهی شده استفاده نکنیم چه اتفاقی می افتد ؟ آیا کنتاکت خروجی که با q0.0 آدرس دهی شده همین عملکرد را ندارد؟2021-04-17/1618667859-330885-screenshot-2.png

سلام وقت بخیر
حذف کنتاکت k1 یا I 0.2 اینجا در شبیه سازی و تست هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ، ولی در عمل وقتی شما با یک سیستم واقعی سر و کار دارید اگه فرمان رو بدیم ولی سیم خروجی plc قطع شده باشه اون موقع فرمان ارسال میشه ولی به کنتاکتور فرمانی داده نمیشه و سیستم متوجه نمیشه که کنتاکتور مربوطه وصل نشده و بدون توجه به این مورد کار رو انجام ادامه میده،مثلا قرار بوده ۲ دقیقه بعد از روشن شدن پمپ شیر باز بشه ،اما در این صورت بعد از فرمان به پمپ بدون توجه ب ایکنه پمپ روشن نشده بعد از ۲ دقیقه شیر رو باز میکنه که صحیح نیست