نصب ترنسمیتر فشار بر روی استیم درام (steam drum)

ممنونم مهندس جان
اره ترنسمیتر سطح دیسپلیسر رو دیدم و میدونم چجوره
یه لحطه فکر کردم منظورتون همون ترنسمیتر فشار این تایپ هست
بازپ ممنونم از پاسخگوییتون:tulip::tulip:

دما بالا هست و پیشنهاد من displacer type هست چون توی این دما ترنسمیتر اختلاف فشار به مشکل میخوره

درود مهندس لطفی عزیز ببخشید شاید سوالم پیش پا افتاده باشه ولی نمیدونم…تازه وارد صنعت شدم… یک پرشر ترانسمیتر پایین مخزن اب نصب شده بر حسب بار نمایش میده ولی تو اتاق کنترل فقط سطح اب نمایش میده میخواستم بدونم فشار رو چطوری تبدیل به میلی متر کرده یعنی تبدیل واحد بار به میلی متر چطور انجام میشه؟!

شرمنده مهندس
من ترنسمیتر فشار(PT) تایپ دیسپلیسر ندیدم و نشنیدم
میشه بیشتر راهنمایی بفرمایید در مورد نصب این سنسور فشار
ممنون میشم

فرمول p=density x g x h
فیزیک دوم دبیرستان

مهندس جان منظورم displacer type level meter هست لطفا بخش سطح رو مشاهده فرمایید

ببخشید مهندس برای نصب ترنسمیتر فشار بروی استیم درام(steam drum) با دمای 700 درجه و فشار 12هزارم بار
چجور پیشنهاد میکنید
اگر بخواهیم کالیبریشن پات در مسیر قرار دهیم با این فشار اندک صحیح هست یا طریقه ای دیگه باید نصب بشه?