عملکرد reset در لوپ های آدرس پذیر

سلام

در لوپ آدرسپذیر وقتی اسموک دتکتور دود را احساس میکند وآلارم به صدا در میآید ما دکمه reset روی کنترل پنل را فشار میدهم. لطفا توضیح دهید چگونه صدا آلارم قطع میشود. یعنی مثلا سیگنالی به سمت اسموک دتکتور ارسال میشود یا لاجیک خاصی دارد. ممنون خواهم بود با جزییات این روند را توضیح دهید
باتشکر

سلام
زمانی که محصولات حریق مانند دود در دتکتور نفوذ کرده و دتکتور سیگنال Fire را به کنترل پنل ارسال می کند در این حالت آژیرها و سایر خروجی ها مطابق سناریو حریق فعال می شود و تا زمانی که دود در داخل دتکتور هست یا بعبارت دیگر دود همچنان وجود داشته باشد، شما هر بار کنترل پنل را Reset کنید، سیستم مجدداً در حالت Fire قرار می گیرد تا زمانیکه تماماً دودی وجود نداشته باشد و البته دودی در داخل دتکتور هم نباشد که در این حالت است که با Reset کردن دیگر آژیرها فعال نمی شود.