کارت های مخصوصسنسور دمای PT است

سلام

۱- میدانیم اگر بخواهیم مستقیماPT100 را از فیلد به اتاق کنترل بیاوریم باید از کارتهای مخصوص استفاده کنیم در این شرایط کارت با اعمال ولتاژ و عبور جریان میزان مقاومت سنسور را اندازه گیری میکند سوالم این است میزان ولتاژی که کارت به سنسور اعمال میکند چندولت است؟

۲- چرا برای مسافتهای بالای ۲۰۰ متر موافق این نیستند که سنسور مستقیم به کارت وصل شود و استفاده از ترانسمیتر را توصیه میکنند. آیا صرفا خطای اندازه گیری بالا میرود یا ممکن است به دلیل مسافت بالا لوپ الکتریکی تسکیل نشود و مقاومت قابل اندازه گیری نباشد؟

سلام وقت بخیر
1-مقدار دقیق ولتاژ رو اطلاع ندارم
2-کلا فاصله سنسور حتی با ترنسمیتر هم بهتر است 200 متر بیشتر باشد چون مقاومت سیم ، جریان نشتی در سیم و … باعث افت و خطا خواهد شد
وقتی از ترنسمیتر 4-20ma استفاده میشه این مزایا رو خواهیم داشت

  • نویزپذیری سیگنال جریانی کمتر است.
  • عدم افت سیگنال بعلت مقاومت سیم در مسافت طولانی .
  • قطع شدن سیم مشخص می گردد.
  • تامین تغذیه سنسور از طریق سیم سیگنال ( در
    سنسورھایی که احتیاج به تغذیه بالا ندارند) .

موفق باشی