Nitrogen Blanketing

سلام استاد عسگری
در مورد تخلیه Blanketing با استفاده از گاز نیتروژن میشه توضیح بدین؟ محاسبه تعداد کپسول نیتروژن با چه رابطه‌ای هست؟

با سلام
طبق استاندارد API، یکی از روش‌های جلوگیری از این خطرات و افزایش ایمنی، استفاده از سیستم Blanketing تانک – تزریق یک گاز خنثی مانند نیتروژن (N2 در فضای خالی بالای مخزن – می‌باشد، به‌طوریکه فضای خالی بالای مخزن توسط گاز خنثی پر شده و از نفوذ اکسیژن و هوا جلوگیری خواهد شد.
از آنجائیکه، مخازن نگهداری و ذخیره سازی محصولات یک جزء مهم در بخش های مختلف صنعت از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و داروسازی هستند، حفظ شرایط ایمنی این مخازن و حفظ خواص شیمیایی و فیزیکی محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت نگهداری مواد اشتعال پذیر و قابل انفجار مانند محصولات و مشتقات نفتی، مواد فرار، مواد سمی، در مخازن با سقف ثابت، امکان ایجاد خطرات ذیل برای محصولات درون تانک وجود خواهد داشت:

-ایجاد ترکیبات قابل انفجار، سمی و خورنده در اثر واکنش شیمیایی با اکسیژن، گازها و مایعات دیگر
-ایجاد آلودگی محیطی در اثر نفوذ مواد دیگر به مخزن و از بین رفتن کیفیت محصول

یکی از روش ها جهت جلوگیری از انفجار در مخازن، خنثی سازی فضای بالای مخزن است. بدین منظور از فرآیندی که به Blanketing مشهور است استفاده میشود. در فرآیند Tank Blanketing یک گاز خنثی در فضای خالی مخزن تزریق شده و عملیات خنثی سازی انجام می شود. نیتروژن گازی است خنثی، در دسترس و ارزان به همین دلیل این گاز بهترین گزینه جهت استفاده در فرآیند Tank Blanketing است. در مخزن ذخیره سوخت نیتروژن جایگزین هوای درون مخزن شده و احتمال آتش سوزی درون تانک به حداقل می رسد.
همچنین با حذف اکسیژن و رطوبت در تانک های ذخیره با روش Nitrogen Blanketing System (سیستم محافظت نیتروژنی) ضمن اینکه از انفجار جلوگیری شده با این روش مانع از خوردگی مخزن خواهیم شد.
کاربردهای سیستم محافظت نیتروژنی (Nitrogen Blanketing system)
• جلوگیری از تبخیر سیال و تشکیل ابر بخار در مخزن
• جلوگیری از ورود گاز های قابل اشتعال نظیر اکسیژن به فضای بخار مخزن (vapor space zone)
• جلوگیری از آسیب به سیال در برابر جریان رطوبت و هوا
• جلوگیری از انفجار با کنترل جرقه الکترو استاتیک
• جلوگیری از تغییر شکل مخزن با کنترل نمودن خلا
• جلوگیری از خوردگی داخل مخزن توسط اکسیژن

محاسبات مربوط به میزان نیتروژن مورد نیاز بر اساس استانداد API-2000 میباشد به پیوست محاسبات یکی از وندورها رو براتون میزارم امیدوارم به دردتون بخوره

Article sizing tank blanketing regulators using-latest-API 2000.pdf (4.1 مگابایت)