جعبه تقسیم یا JB

[با سلام و احترام
ضمن تشکر از استاد محترم مهندس ساسان فر
من به تازگی نظارت یک ساختمان اداری در مجتمع فولاد سازی را عهدار شده ام با ورودم به موضوعی برخورد کردم که JB ها را روی دیوار کار کرده اند با توجه به معماری سقف تا 40 سانت کناف می شود بعد تایل می خورد و دسترسی به JB ها امکان پذیر نیست نظری که من دادم گفتن JB ها را در سقف اجرا کنید و برای کار های قبلی دریجه بازدید بگذارید .
چون کار اولم است می خواستم نظر استاد را در این ضمینه بدانمکه آیا پیشنهادی دارند. و دو سوال دیگر هم خدمت استاد داشتم
1- برای ورود لوله PVC به JB آیا بوشنگ یا گلند می خواهد با توجه به اینکه ساختمان اداری است.
2- لوله PVC مسیر روشنایی نرمال و امرجنسی وارد قوطی نرمال شده بعد سیم از کنار قوطی وارد قوطی امرجنسی شده است .
با تشکر
photo9935742019
photo9935741926
photo9935741697
photo9935741278
photo9935740891
photo9935740553


photo9935742019
photo9935741926
photo9935741697
photo9935740891
photo9935741278

سلام
حتما باید به JB ها دسترسی داشت. پیشنهاد دریچه بازدید کاملا درست بوده.
1- بله بوشن میخواد . بوشن پلاستیکی
2- منع مقرراتی نداره

ممنون جناب مهندس ساسانفر