پیکربندی ورودی High speed و تبدیل به وزن

سلام و عرض ادب خدمت استاد برنده فرد
روی یک یونیت یک ماردون نصب می باشد که بوسیله یک سنسور القایی و یک چرخدنده 10 دندانه، میخواهیم دور را به ورودی PLC1212C داده و وزن مواد خروجی را محاسبه و بر روی HMI اشنایدر نمایش دهیم؛ لطفا راهنمایی بفرمایید.

سلام وقت بخیر
اگه سرعت بالا نباشه از ورودی دیجیتال معمولی میتونید استفاده کنید ولی اگه سزعت بالا هست که باید با ورودی high speed بخونید
البته دقت کنید که سنسور هم بتونه با این سرعت مورد نظر پاسخ بده چون در سرعت بالا ممکنه سنسور پالس دقیق به شما نده و مجبور بشید از سنسور نوری استفاده کنید
در مورد hmi اشنایدر هم باید از نرم افزار مربوطه استفاده کنید
موفق باشی

سلام
حداکثر دور ما 150 RPM هسش.
نحوه تنظیم داخل PLC چجوری هسش؟

سلام وقت بخیر
150 RPM میشه 1500 پالس در دقیقه میشه 25 پالس در ثانیه که ورودی دیجیتال معمولا این تعداد رو میتونن بخونن و شمارش کنن، فقط باید چک کنی سنسور هم این پاسخ زمانی رو داره یا خیر
موفق باشی