application of solenoid valve in industrial plant

سلام و وقت بخیر
استاد لطفی
درخصوص شیرهای solenoid آیا این شیرها مناسب سایتهای صنعتی نیستند؟ آیا reliability پایین دارند؟
برای سایزهای پایین توصیه شده شیر سولنوئیدی استفاده بشه ولی اخیرا کارفرمای گفته حتی در سایز کوچک هم موتوری استفاده بشه چون شیر سولنوئید reliability پایین داره!
آیا درسته؟
و سوال دیگه درمورد وضعیت failure این شیرها است آیا fail to load ندارند فقز در حالت F.O و یا F.C باید باشند؟

شیرهای سولونوئید برای موارد پروسسی کاربرد ندارند تنها جایی که استفاده میشن برای خطوط هوا و یا هیرولیک در سایزهای کوچک هست چون اگر سیال (مثل اب یا هیدروکربن) ازش عبور کنه به مرور باعث فرسایش قطعات داخلی آن خواهد شد و نیز آب بندی مناسبی هم ندارد. حالت Fail شون طبیعتا با توجه به سیگنال می تونه open یا close باشه فقط