تغییر urv در pt بوسیله دستگاه هارت

با هارت نمیشه set کرد اگه روی برد دستگاه پیچ های zero و‌span باشه باید با اون تغییرات ایجاد کنین این موارد در قسمت کالیبراسیون بسته کاملا توضیح داده شده با دقت فیلم رو ببینین

ممنون از راهنماییتون
استاد اگه به فرض مثال بر اساس اینکه فشار 7 بار 20ma است فشار 4.5 بار هم باید 12ma باشد. ولی در 4.5 بار 12ma را نشان ندهد اون موقع چطور با hart این مقدار را set کنیم؟

با سلام
برای تغییر URV در PT بوسیله دستگاه هارت میشه بدون اعمال فشار به سنسور این تغییر را انجام داد؟
کالیبراسیون PT در درصدهای مختلف با دستگاه هارت را به چه شکل انجام می گیرد؟
با تشکر

فشار urv مثلا ۷ بار باید به دستگاه اعمال شود و پس از آن حد ۲۰ میلی امپر برای دستگاه تنظیم شود در بسته جامع به صورت تئوری کالیبراسیوت آن توضیح داده شده ولی اگر تمایل دارید نحوه عملی ان را با جزییات مشاهده کنین توصیه می کنم بسته ابزاردقیق کاربردی را تهیه فرمایید
پس از تنظیم حد بالا مثلا روی ۷ بار باید در ۵ نقطه دیگر هم اعداد چک گردد