محدود کردن ولو کنترلی

با عرض سلام و خسته نباشید…
یه ولو کنترلی داریم با پوزیشنر metso.
مطابق با دیتا شیت adjustable limit stop رو براش مقدار تعیین کرده یعنی گفته تنظیم بشه در cv=890.
و در service condition هم min و max تعیین کرده برای کنترل ولو در cv های متفاوت. آیا با این وجود لازمه که من هم ولوم رو محدود بکنم یا خیر؟ چجوری باید محدودش کنم اگر لازم باشه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین. مچکر
IMG-20230724-WA0000

لطفا قسمت کنترل ولو را در فیلم ها مشاهده بفرمایید ارتباطی بین محدود کردن شیر با ضریب Cv وجود ندارد. اصلا نیازی به محدود کردن شیر نیست. حتما توصیه می کنم دوره ابزاردقیق کاربردی را نیز تهیه بفرمایید تا کالیبراسیون پوزیشنر را هم ببینید.

1 پسندیده