به دست آوردن وزن مخزن

سیگنال 4-20 میلی آمپرهست
شاید به دقتی که مد نظرتون هست نرسید،چون نسبتی که مد نظرتون هست 1 به 8000 هست که اگه کل سیستم ایده ال بود شما باید کارت آنالوگ 16 بیت استفاده میکردی ،اولا سیستم ایده ال نیست،تنش مخزن رو بعید میدونم شما بتونی محاسبه کنی،تغییرات دما و تاثیر اون بر روی جرم حجمی مایع و نهایتا دقت سنسور فشار ،همه اینا باعث میشه که شما به این دقت نرسید،اگه لودسل هم میذاشتید که امکانشو ندارید باز هم از حتما باید از لودسلهای خاص استفاده میکردید چون لودسلهای معمول دقت 5 صدم درصد دارن که تو سیستم شما حدود 600 کیلو میشه و در کنار لود سل مبدلهای خاص که خروجی مودباس میدن یا کارتهای siwarex زیمنس رو استفاده میکردید شاید به اون حدود نزدیک میشدید

سلام
آقای مهندس مخزن اسید سولفوریک ۹۸ درصد است میخام یک دیافراگم سیل نصب و سپس فشار را به شکل آنالوگ از طریق ترنسمیتر به مبدل A/d بفرستم سپس از طریق کالیبراسیون میزان دقیق وزن را بگیرم.
به نظرتان ایا شدنی و اقتصادی است؟

ممنون مهندس
فقط آقای مهندس چون انجام ندادم تا حالا میپرسن
آیا از طریق سیگنال ۴_۲۴ میلی آمپر که از طریق ترنسمیتر ارسال میشه با مبدل آنالوگ به دیجیتال امکان پذیر است ۱۲۰۰ تن را با خطای حدود ۱۵۰ کیلوگرم روی نمایشگر دید
مثلا ۴ میلی آمپر را مبدل به صفر کیلوگرم و ۱۴ میلی آمپر را ۶۰۰ تن نشان بده و ۲۴ میلی امپر را ۱۲۰۰ تن نشان بده و در حدود ۱۲ نقطه کالیبره کنم و به شکل رگرسیون خود مبدل میلی امپر را به وزن تبدیل کنه؟

دانسیته اسید را دارم .

سلام امکان پذیر نیست،ولی راهی که میتونم پیشنهاد بدم اینه که اگه مواد داخل مخزن مایع هست در قسمت پایین سنسنور فشار نصب کنید و از طریق فشار مایع ارتفاع ونهایتا وزن رو بدست بیارید

بنظر من تنها راه ممکنه،فقط با توجه به اسیدی بودن در مورد جنس دیافراگم سیل دقت کنید

برای این کار باید از پکیجهای tank gauging استفاده کنید که همزمان دما،فشار بالای مخزن ،فشار کف مخزن رو انازه میگرن و وزن رو محاسبه میکنن یا قبل و بعد از مخزن mass flow استفاده کنی که وزن ورودی و خروجی دقیق رو داشته باشی بتونی مقدار لحظه ای رو هر لحظه بدست بیاری

سلام اقای مهندس ایا مخزن استوانه ای که روی بتن نصب شده و فاقد پایه میباشد و ظرفیت ۱۲۰۰ تن داره به وسیله توزین میشه وزنش را لحظه بدست اورد؟