کالیبره کردن دستور اسکیل

با سلام خدمت مهندس عزیز. با توجه به اینکه تابع اسکیل در آنالوگ مقدار دیجیتال را به عدد مورد نظر مپ می کند این زمانی درست است که مطمئن باشیم سنسور داره درست کار می کنه بدون خطا. سوالم این است اگر افت ولتاژ داشته باشیم یا اصلا سنسور با گذشت زمان مستهلک شده باشد آنوقت چه طور باید از این اسکیل استفاده کنیم. مثلا موقعی که سنسور سالمتر بوده 20 درجه سانتیگراد را معادل 10000 دیجیتال در plc تبدیل می شد ولی الان که خوب خوب کار نمی کنه مثلا 90000 تبدیل شد. قبلا دوستی سوال کرده بود که مثلا با روش هایی مثل محلول آب و یخ سنسور کالیبره بشه و اون رابطه خطی را خودمون به دست بیاوریم که در پاسخ فرموده بودید که این روش زیاد دقیق نیست. شما چه روشی پیشنهاد می دهید؟

سلام وقت بخیر
در سیستم کنترل فرض بر این است که تجهیزات ابزار دقیق عملکرد صحیح دارند لذا سنسور ها باید هر چند مدت یک بار کالیبره شوند تا مطمئن باشیم
برای هر نوع سنسور هم روشی استاندارد جهت کالیبراسیون وجود داره و شرکتهایی هم هستند که این کار رو انجام میدن
اگه نخوایم کار اصولی انجام بدیم میتونیم با اعداد بازی کنیم تا حدودا جواب بگیریم که کار درستی نیست
موفق باشی