شبیه ساز آنالوگ در تیاپرتال

با سلام‌
در بسته اموزشی تیا ، دستور scale , که اموزش داده شده با شبیه ساز شرکت فرایند بیکران ، اموزش داده شده ، برای دادن ورودی انالوگ ،به دستور scale , چه راه هایی وجود دارد؟

سلام وقت بخیر
در بسته صرفا برای مقدار دهی به ورودی از دستگاه استفاده شد و ربطی به دستور SCALE نداره الته در بعضی قسمتها هم سنسور آنالوگ مثل سنسور دما استفاده شد،در هر صورت ورودی آنالوگ میتونه از هر سنسوری که سیگنال در رنج مورد نظر رو تولید کنه خونده بشه یا حتی در صورت استفاده از ورودی انالوگ بصورت مقاومتی یا ولتاژی از پتانسیمومتر هم میتونید استفاده کنید
موفق باشید

1 پسندیده

با سلام
مهندس جان چطوری ما با استفاده از شبیه ساز خوده نرم افزار ( plcsim) به یکی از خانه های حافظه ورودی آنالوگ بدیم ، که بتونیم اون ورودی انالوگ رو به فانکشن scal بدیم و اون رنج انالوگ رو تغیر بدیم و اون تغیرات دما یا فشار رو ببینیم، ما ورودی دیجیتال رو با استفاده از شبیه ساز پی ال سی سیم به یکی از خانه های حافظه میدادیم و اون خانه حافظه رو صفر یا یک میکردیم، که بعدش تاثیرش رو روی خروجی میزاشت، چونکه من نیازی به تجهیزات کنترل فرایند بیکران ندارم ، و فقط میخواهم ببینم چطوری باید ورودی انالوگ از طریق خوده پی ال سی سیم بدم که نیازی نباشه تجهیزات رو تهیه کنم ، با تشکر

با چه سری کار میکنید
1200 یا 300

با آموزش خودتون پیش میرم ، دستور scale رو ، در پیکر بندی s300 تدریس کردین،

image

شما از سیمولاتور زیمنس یا همون PLCSIM استفاده کنید و آدرس رو در PLCSIM بصورت PIW یا PQW وارد کنید و نوع متغیر رو در حالت SLIDER-INT قرار بدید بعد همون آدرس رو در برنامه استفاده کنید