سیگنال خارج از رنج

با سلام
در آموزش اشاره شده که مثلا اگر سیگنال آنالوگ رنجی بین 0تا 5 وات داشته باشد. عدد اینتیجر معادل 5 ولت، برابر 27648 است. و اشاره شد اگر عدد، مقداری از 5 فراتر رفت چنان چه عدد اینتجر معادل آن از 32767 فراتر نرود بازهم مقدار عدد آنالوگ قابل نمایش است. اما در PLCSIM فشاری بین 0تا 80 شبیه سازی میکنم چنانچه عدد مثلا 28000را به عنوان ورودی وارد اینتجر وارد میکنیم در خروجی مقدار 80 ثبت میشه. در حالی قبل گفته شده بود که اگر عدد کمتر از 32767 باشد مقدار واقعی سیگنال آنالوگ نمایش داده میشه( انتظار داشتم عددی حدود 81 را در خروجی تابع SCALE ببینم). تصویر پیوست شده مشاهده کنید
TIAP

آیا بنده صحبتهای شما برداشت اشتباه کرده ام؟

سلام وقت بخیر
مقدار بیشتر از 5 ولت خونده میشه و همونطور که میبینید 28000 رو سیستم خونده ولی فانکشن scale اینطور تعریف شده که بیشتر از ماکزیمم رو نشون نده و خطا بده که در قسمت out الان 80 رو نشون میده
این عدم نمایش مربوط به فانکشن scale هست و به ورودی آنلوگ ربطی نداره
موفق باشی

1 پسندیده