انتخاب لول متر روی پمپ استیشنی که روی اب هستش

مهندس به چه دلیل پمپ استیشن را روی سطح اب گذاشتند ؟

سلام مهندس ، مطابق با تکنولوژی های استفاده شده در مخزن سقف شناور استفاده کنید ، مانند guided wave radar

با بالا پایین اومدن آب پمپ استیشن هم بالا پایین میشه.
ر پروژ های پانتون مد نظرم هست که پمپ استیشن روی سطح آب شناور هستش اگه لول التراسونیک گذاشته بشه چون خود پمپ استیشن با سطح آب بالا و پایین میره خطا در اندازه گیری خواهم داشت میخاستم کمک کنید تا سنسور مناسب رو پیدا کنم.

نمونه این کار رو من در پروژه معدن چادرملو با سنسور فشار هیدرواستاتیک شرکت ویکا انجام دادم و دقت خوبی هم داشت

با توجه به اینکه علاوه بر تغییر ارتفاع تغییر موقیعت مکانی هست فکر نکنم بتوان از ترانسمیترهای مخازن سطح شناور استفاده کرد.

در خصوص اینکه اگر روی پمپ استیشنی که روی اب هستش بخام لول آب رو اندازه گیری کنم چه لول ترانسمیتری انتخاب کنم؟آب در هر لحظه بالا پایین میشه.

پروژه پانتون هستش یه دریاچه مانند آب هست که هر موقع لازم شد از هر جای دریاچه پمپاژ رو انجام بدم .

ميتونين از استیلینگ هم براي حفاظتش استفاده كنين اگه لازم هست