پروژه مخازن اب در ویدئو

سلام و درود بر شما مهندس عزیز.
سپاسگزارم از توضیحات جامع و کامل.

2 پسندیده

مهندس لطفا برای مانیتور کردن بلوک unscal راهنمایی بفرمایید.
تشکر.

1 پسندیده

سلام و درود بر شما مهندس عزیز.
مهندس در بلوک scale اگه ما بخواهیم این بلوک را مانیتورینگ کنیم ( ۴ تا ۲۰ میلی آمپر فیدبک برای ما میاد) چکار باید کرد؟

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
فانکشن scale برای تبدیل مقدار خوانده شده از ورودی آنالوگ به مقدار فیزیکی هست مثلا سنسور دما رو میخونه و یک سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر میده در plc تبدیل به یک عدد بین 0 تا 27648 میشه برای اینکه این عدد برای اپراتور قابل درک باشه و همون مقدار دما رو نشون بده از فانکشن scale استفاده میشه
فانکشن Unscale هم عکس این کار رو انجام میده مثلا میخواهیم دور موتور رو 0 تا 100% تغییر بدیم فانکشن unscale این رو میگیره خروجی 0 تا 27648 میده که اگه بدیمش به خروجی در خروجی سیگنال 4 تا 20 میلی امپر رو میگیریم
این موارد بطور کامل در بسته هم برای سری 300و 400 و هم برای سری 1200و 1500 توضیح داده شده است
موفق باشید

1 پسندیده

سلام وقت بخیر مهندس.
مهندس عزیز ما یک موتور داریم که یک سری سیگنال external می بایست براش بیاد تا اجازه استارت به موتور دهد.تمام این سیگنالها براش تعریف شده ولی میخوام اپراتور این سیگنالها را توی یک جدول ببینه اگه سیگنال از سایت براش اومده باشه رنگ خاکستری و اگه براش نیوموه باشه رنگ قرمز.که با این جدول مشخص بشه عیب استارت نشدن موتور یا استپ شدن موتور چیه.
ممنون میشم.

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
شما میتونید در یک صفحه یا face plate اسم سیگنالهای مورد نظر رو وارد کنید و به رنگ اونها مقدار تگ رو اختصاص بدی که اگه سیگنال برقرار بود رنگ متن یا رنگ خط سیز بشه اگه برقرار نبود خاکستری بشه
موفق باشی

سلام مهندس عید شما مبارک.
مهندس عزیز در تاچ پنل ایا tolltext هر تجهیز قابل اجرا هست؟

سلام وقت بخیر
خیر امکانپذیر نیست فقط روی PC میشه اجرا کرد
موفق باشی