نصب فلومتر تفاضلی فشار در ارتفاع بالاتر از لاین با سیال مایع

آیا میتوان فلوترانسمیتر DP را در ارتفاع بالاتر از لاین حاوی آب نصب کرد؟هوک آپ آن را لطفا برایم رسم کنید.

درود خیر امکان پذیر نیست برای سیالات مایع تپینگ باید در کنار لوله اجرا شه و تجهیز در الویشن پایین تر از لوله قرار بگیره

سلام جناب آقای لطفی.در پروژه ای که من مشغول به کارم در یونیت فایر واتر به علت کم بودن ارتفاع لاین ترانسمیتر روی زمین قرار میگرفت از این رو به کمک دو کاندنسیت پات ارتفاع ترانسمیتر را بالاتر از لاین آب
بردیم و مورد تایید قرار گرفت

قطعا اشتباه هست مهندس و می تونین نقشه های مورد تایید استاندارد نفت ایران رو از شماره های زیر پیدا کنین
IPS-IN-101/102/103/104/105 که همگی استاندارد های نصب تجهیزات در صنایع نفتی می باشد.

1 پسندیده

سلام جناب مهندس.هوک آپی که خدمتتان میفرستم توسط تیم طراح مهندسی شرکت خودمان رسم شده و تایید شده است.
index

پاسخ در این خصوص قبلا داده شده است