مدار فرمان بالابر طرح اسانسور

با سلام
در مبحث مدار فرمان بالابر طرح اسانسور 3 طبقه در درس برق صنعتي اقاي مهندس سيد هاشم, وقتي كفي در طبقه مثلا اول قرار داشت ميكرو سويچ L1 رله شيشه d1 رو تحريك ميكرد كه اين رله باعث رسيدن برق به رله شيشه اي ds2 و ds3 ميشد. بعد از زدن دكمه استارت طبقه دوم وقتي كفي حركت ميكنه كه در اين زمان ميكرو سويچ L1 دوباره به حالت اول برميگرده و ديگه رله شيشه اي d1 در حالت تحريك نيست و مدار فرمان قطع ميشه. خواهشا راهنمايي كنيد كه آيا برداشت بنده درست هست يا خير؟اگر درست هست در اين صورت مدار فرمان چگونه بايد اصلاح شود.

1 پسندیده

سلام. دقیقا همین موضوع باعث سردرگمی من شده. مثلا بالابر بخواهد از طبقه یک به طبقه سه برود با گذشتن از طبقه اول میکروسوییچ L1 به حالت نرمال خودش که open هست برمیگرده و فرمان از روی رله شیشه ای برداشته میشه و d1 دوباره نرمالی اپن میشه و c1 رو قطع میکنه و c1 هم کنتاکتور k1 رو قطع میکنه و متوقف میشه آسانسور. ممنون میشم اگه این مورد بررسی شود. با تشکر

با سلام خدمت شما دوست عزیز پوزش از تاخیر در پاسخ شما
صحت عملکرد مدار کاملا صحیح است در مورد سوال شما متاسفانه نیازمند به توضیح حضوری ویا تصویری است