حداکثر فاصله یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال

با سلام حدود ٥٠٠ متر امكان پذير است براي بيشتر از اين مقدار بايد از واحدهاي تجميع كننده سيگنال به صورت محلي استفاده كنين كه به نام itr ( integrated technical room) شناخته میشه.
در اين اتاق ، در داخل پنل ها صرفا سيگنال ها تجميع ميشه يعني در كارت هاي كنترلي سيگنال ها سر بندي ميشه و از طريق يك كارت به نام rtu (remote terminal unit) به سيگنال هاي سريال ( صفر و يك) تبديل ميشه مثلا در زيمنس اين كارت به نام im 153 et 200 شناخته ميشه و پس از ان تمامي اطلاعات در قالب يك شبكه صنعتي مانند پروفيباس به اتاق كنترل اصلي جهت پردازش ارسال خواهد شد.
با توجه به اينكه بعضا فاصله ها تا حدود يك كيلومتر ممكنه برسه جهت عدم افت ولتاژ بايد از طريق يك مبدل سيگنال سريال پروفيباس رو به فيبر نوري تبديل كرد اين مبدل رو به نام olm يا optic link module مي شناسيم در اتاق كنترل مركزي مجددا از olm استفاده ميشه تا فيبر نوري رو به پروفيباس تبديل كنن و شبكه پروفيباس به كارت im153 متصل شه

1 پسندیده

لطفا در خصوص حداکثر فاصله ای که میشود یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را به صورت الکتریکال انتقال داد راهنمایی بفرمایید.
و اگر بخواهیم بالاتر از این حداکثر فاصله سیگنالی را ارسال نماییم چه راهکاری را پیشنهاد میفرمایید؟

1 پسندیده