نصب سنسور پرشر ترنسمیتر به صورت فلنجی بر روی مخزن

مهندس جان اتصال فلنجی هست نمیشه منیفلد رزوه ای نصب کرد
فقط به عنوان توصیه، می تونین فلاش رینگ نصب کنین تا نیازی به باز و بسته کردن مداوم تجهیز جهت شستشو نباشه

با سلام خدمت استاد لطفی بزرگوار. در اسپک پروژه ای، برای سنجش ارتفاع یک مخزن سوخت، گفته شده که از سنسور پرشر ترنسمیتر با اتصال فلنج ۲ اینچ استفاده بشه. میخواستم نحوه نصب این سنسور بر روی مخزن به چه صورت باشه و کانکشن ها چه چیزهایی باشن و در کل سنسور چطور نصب بشه؟ آیا برای مخازن نیاز به هواگیری سوخت نیز هست و باید منیفولد هم نصب کنیم یا خیر؟ اگر جواب مثبت هست، نحوه نصب سنسور پرشر با اتصال فلنج ۲ اینچ بر روی منیفولد را هم لطفا بفرمایین. متشکرم

درود نیازی به نصب و‌اتصالات خاصی نیست، ترنسمیتر فشار از نوع سنسور دیافراگمی انتخاب میشه و با فلنج روی فلنج مخزن پیچ و مهره میشه، نیازی به منیفلد نداره

متشکرم از پاسختون. سوالی که برام پیش اومده این هست که چرا برای نصب سنسور فشار بر روی پایپ، نیاز به منیفولد دو راهی برای هوا گیری داریم، اما برای اندازه گیری سطح مخزن با استفاده از سنسور فشار، منیفولد در نظر نگرفتین؟ چرا بر روی مخزن نیاز به هواگیری نداریم؟

2021-09-25/1632552700-430990-deeb0a77-a6c3-4bd3-8010-bd5137eb5066.jpeg