روش محاسبه مربوط به مبدل حرارتی برای ترموسیفون

وقت بخیر مهندس .ببخشبد مهندس ترموسیفون مورد استفاده سایت تایپ TS 1016-A007 (طبق پیوست ) هست.وبا موارد ذکر شده هنوز دمای محفظه ی مکانیکال سیل بالاست و سبب خرابی میشود .ممنون میشم در صورت امکان اگه راه حلی برای کاهش دمای محفظه وجود داره راهنمایی کنین.سپاس از شما

با سلام و وقت بخیر .دمای سیال پمپ 90 درجه ی سانتی گراد هس

دمای پمپاژ سیال چقدر هست؟

با سلام
دبی آب ورودی به مبدل رو افزایش بدید به صورت تجربی حدودا ۵ درصد.
ببینید در شرایط جدید مشکل سیل ها مرتفع میشه یا نه.
دمای ورودی به سیل و مبدل رو هم با نقشه های سازنده چک بفرمایید

با سلام و وقت بخیر
ببخشید ممنون میشم در مورد روش محاسبه ی مربوط مبدل مورد نیاز برای پلن 53a که سیال اتیلن گلیکول همراه با آب استفاده میشه اما دمای stuffing box بالاست و سبب خرابی مکانیکال سیل میشود راهنمایی کنین.داخل دوره پمپ های سانتریفیوژ توضیح دادن که (safe margin= max(pc= 1.3 pv , pc_pv=4 طبق این فرموله ممنون میشم در مورد این اگه ممکنه مثالی زده بشه چون الان حتی با وجود اتیلن و سیال آب که 50/50استفاده میشه باز دمای محفظه ی مکانیکال سیل 80 در جه ی سانتی گراد هست . پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم :pray:

خب این‌مسئله با توجه به دمای ۹۰ درجه سیال عجیب هست. مبدل های مورد استفاده از نوع ساده کویلی هستن و سیال مورد استفاده یا روغن سبک هست و یا ۸۰ درصد آب و ۲۰ درصد اتیلن گلایکول. برای محاسبات مبدل مجال ارائه مثال نیست ولی میتونید از کتاب اینکورپرا فصل مربوط به مبدل های حرارتی استفاده بفرمایید.