با سپاس از شما
درود بر شما مهندس من در خصوص مواردی که در پروژه ها اتفاق میفته نمیتونم نظر بدم چون تا با موردی از نزدیک سر و کار نداشته باشم و تاریخچه ش رو ندونم اظهار نظر نمی کنم. مواردی که در فروم پاسخ داده میشه صرفا مربوط به بسته اموزشی خواهد بود
سلام وقت بخیر ، چطور امکان دارد که کنترل ولویی که سالیان سال در سرویس بوده شروع به نوسان کند ، تمامی قسمتهای کنترل ولو چک شود و مشکلی نداشته باشند ، اکچیتور و بادی و پوزیشنر در کارگاه تست شود و بدون ذره ایی نوسان باشند ولیکن زمانیکه کنترلولو در سایت نصب می گردد و سیال از آن عبور میکند شروع به نوسان در حدود ۲۰٪ میکند، لازم به ذکر است که شرایط پروسسی ، ورودی ۱۴۰bar خروجی ۴۰bar هست ، حتی پوزیشنر جدید استفاده شد و پارامترهای مربوط به آن مانند kp , tv و dead and و … را در جهت کم کردن نوسانات تغییر دادیم ولیکن به محض اینکه کنترل ولو در سرویس قرار میگیرد ، سیستم به نوسان می افتد ، نکته عجیب ماجرا این هست که زمانیکه پوزیشنر که مدل آن TZIDC مربوط به ABB هست را در مد منوال قرار می دهیم نوسانی دیگر نداریم !!!؟؟؟