سوال در رابطه با Temperature Transmitter

بله کاملا درست هست

با سلام
آقای مهندس آیا عبارت پایین صحیح است یا خیر؟ :
در حالت RTD ممکن است دو روش ذیل اتفاق بیفتد:

  • 1. ترانسمیتر در Field وجود ندارد.
    در این حالت سنسور RTD در داخل Stem قرار می گیرد و به یکی از حالت های ذیل سیگنال مقاومتی به CCR ارسال می شود:
    1.1. 2wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با دو سیم به یک کارت AI از نوع PT100 دوسیمه در PLC ارسال می شود.
    1.2. 3Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با سه سیم به یک کارت AI از نوع PT100 سه سیمه در PLC ارسال می شود.
    1.3. 4Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با چهار سیم به یک کارت AI از نوع PT100 چهار سیمه در PLC ارسال می شود.
  • 2. ترانسمیتر در Field وجود دارد.
    این خود به دو صورت وجود دارد:
    2.1. Head Mounted
    2.2. Remote
    در این حالت سیگنال مقاوتی RTD در ترانسمیتر به سیگنال جریانی تبدیل می شود و سپس به اتاق کنترل ارسال می شود.
    که در هر دوی این حالت ها RTD فقط بصورت 2Wire وارد ترانسمیتر می شود.
  • جناب مهندس زمانی که ترانسمیتر در Field وجود داشته باشد، آیا حد فاصل بین المنت داخل ترموول تا ترانسمیتر را (که فاصله بسیار کوتاهی است) 3 سیمه در نظر می گیرند و از ترانسمیتر تا اتاق کنترل را 2 سیمه؟

    بله صحیح است

    1 پسندیده

    بله صحیح است

    1 پسندیده