سوالات مقدماتی در رابطه با اتوماسیون

سلام آقاِی مهندس سال نو مبارک و امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید

1_ آقای مهندس در مثال ها از contact_k1 استفاده کردید و آن را با I0.3 آدرس دهی کردید. سوال من این است که وقتی من این کار را انجام میدهم کنتاکت K1 هیچ ارتباطی به K1 ندارد و برای فعال سازی آن ( کنتاکت باز) باید مانند فعال سازی استارت عمل کنم و کاملا مستقل است.! آیا من اشتباهی انجام داده ام ؟؟؟؟؟
2_ در برنامه هایی که نوشتم وقتی از بی متال (تیغ بسته) استفاده میکنم باعث RESET شدن فلیپ فلاپ شد! اشکال از کجاست؟
3_ برنامه EPLAN را از کجا دانلود کنم که راحت نصب شود؟
4_ چگونه باید نام پروژه را عوض کنیم ؟

سلام وقت بخیر
۱- در آموزش از شبیه ساز استفاده شده و یا زمانیکه شما بطور واقعی سیستم دارید کنتاکت کمکی به عنوان ورودی به پی ال سی داده میشه ولی شما شبیه ساز رو ندارید بنابراین ورودی به شما برگشت داده نمیشه
۲-چون شما بصورت دستی ورودی ها رو صفر و یک میکنید و چون تیغه بیمتال بسته در نظر گرفته شده و شما به ورودی مقدار ندادید پس صفر هست و حالت خطا در نظر میگیره و باعث reset شدن میشه ،باید این ورودی مربوط به بیمتال رو در حالت عادی یک کنید تا خطا نداشته باشید و برنامه بقیه مراحل رو اجرا کنه
۳-کلیه نرم افزار ها داخل لینک که‌در بسته معرفی شده هست اگه هر کدوم نبود بفرمایید آدرس دیگه بدم خدمتتون
۴-در منوی project, میتونید save as کنید