راه اندازی سنسور rtd p100 با plc

راهنمایی کنید لطفا

سلام وقت بخیر
شما باید از کارتهای آنالوگ مربوط به pt 100 استفاده کنید
نمونه کد زیر میباشد
[ 6ES72315PD320XB0]
SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module
موفق باشی

1 پسندیده

ممنون مهندس خیلی لطف کردید.

1 پسندیده

اگه در پروژه تون کارت ورودی آنالوگ 20-0 میلی آمپر دارین ، یه روش دیگه هم وجود داره میتونید

سیگنال پی تی 100 را با ترنسمیتر(که 3 یا 4 سیمه را ساپورت کند) به جریان20-4 تبدیل کنید و این سیگنال را به کارت آنالوگتون ببرین.

خودتون براساس تعداد سنسور دما و مقایسه هزینه ی کارت ها میتونید تصمیم گیری کنین.