طریقه کالیبره کردن یک سنسور pt100 سه سیمه

سلام روز بخیر
در مورد نوع سنسور فرقی نمیکنه از چه سنسوری استفاده میکنید ولی باید حتما رنج دمایی شما رو پوشش بده و کنترلر یا پی ال سی با کارتی که بتونه اون نوع سنسور رو بخونه
،اگه ازpt100 استفاده میکنید حتما دقت کنید نوعی باشه که بازه مورد نظر رو جواب بده،بنظر من از سنسور به همراه ترنسمیتر ۴تا ۲۰ میلی آمپر استفاده کنید راحتتر خواهید بود چون در گیر غیرخطی بودن سنسور و همچنین نوع سیم و نوع ترمینال و فاصله سنسور تا کنترلر نخواهید بود
کنترلر هم میتونی از پی ال سی لوگو یا ۱۲۰۰ استفاده کنید یا از کنترلر ها مثل جومو ، آتونیکس

برای کالیبره استفاده از آب جوش و یخ دقت کافی به شما نمیده چون دمای جوش و یخ آب به پارامترهای دیگه مثل ارتفاع از سطح دریا و … بستگی داره

سلام استاد عزیزم
من یک پروژه گرفتم که قراره دمای داخل یک مخزن رو کنترل کنم که زیر مخزن یک مشعل گازی وجود داره و دمای محیط بسته به عدد تنظیمی ما بین ۷۰ تا ۴۰۰ درجه باشد
من میخوام بدونم پیشنهاد شما برای این کار چه نوع سنسور و چه کنترلی و همچنین نحوه کالیبره کردن سنسور؟
به نظر خودم بهتره که از یک سنسور pt100 سه سیمه بدون ترنسمیتر استفاده کنم با یک کنترلر دما که ورودی pt100 داشته باشه و خروجی رله هم بده
و کالیبره هم با محلول آب و یخ و آب جوش تا فرمول خطی رو بدست بیاورم آیا نظرم درسته یا ن؟؟
پیشتر از زحمات شما کمال تشکر و قدر دانی رو دارم.