ارتباط plc با HMI

با سلام و احترام خدمت استاد
من یک تجهیز سطح سنج دارم که اطلاعاتش رو به یک plc میده و‌plc به یک hmi وصله و plcاطلاعاتش‌رو‌به سیستم dcsهم میفرسته اما
الان درصد سطح روی خود تجهیز درسته و مقدار ۴۵٪رو نشون میده اما سیستم dcs ۱۰٪رو داره و hmi خطا داره و درصد رو به صورت ######نشون میده
ممنون میشم راهنمایی کنید که مشکل میتونه از کجا باشه.

سلام وقت بخیر
هر جا این علامت # رو دیدید به این معنی هست که یا مقدار از رنج خارج شده یا ارتباط قطع شده است
بنظرم سیگنالی که به PLC میاد مشکل داره بخاطر همین عدد رو بصورت # نشون میده و ارتباط با DCS هم مشکل داره که مقدار قبل رو نشون میده
موفق باشی

2 پسندیده

مچکرم استاد
فقط اینکه DCS وقتی یعنی ارتباطش با plcدچار مشکل بشه.عدد قبل رو داخل خودش سیو میکنه؟
و یک سوال دیگهاستاد
اینکه plcرو یک بار استاپ و ران کنم مشکل خاصی براش پیش نمیاد؟و نیاز به راه اندازی دوباره نداره اگه استاپ و ران بشه؟
مچکرم

سلام وقت بخیر
DCS وقتی یعنی ارتباطش با plcدچار مشکل بشه.عدد قبل رو داخل خودش باقی میمونه
plcرو استاپ و ران کنی مشکل خاصی براش پیش نمیاد
موفق باشی

1 پسندیده

مچکرم استاد

1 پسندیده