کنترل نحوه عملکرد pid

سلام وقت بخیر
اگه ببینید پارامتری داریم mode
که تعیین وضعیت عملکرد pid رو کنترل میکنه و با تغییر وضعیت این پارامتر و active کردن مود میتونیم نحوه عملکرد pid رو کنترل کنیم

همینطور در حالت online هم که باشید با فشردن کلید open commissioning window به صفحه اجرا رفته و پس از start با تعیین controller stat وضعیت را انتخابکنید

سلام وقتتون بخیر. یک اشکال در نرم افزار برام پیش
اومده 2021-03-05/1614960338-322820-img-20210305-193254.jpeg
اینه که موقع استفاده از بلاک pid Compact زمان فعال شدن مد Manual مقدار set point دستی وارد خروجی نمیشه. مشکل چیه؟؟

2021-03-18/1616054858-184535-image.png

سلام وقت بخیر
یک ورودی mode داره که ممکن روی مود اجرا نباشه و یا ممکنه pid خطا داشته باشه که باید ورودی reset و یک لحظه فعال کنید

2021-03-18/1616055351-684984-image.png

2021-03-18/1616054639-498456-image.png

با عرض سلام و وقت بخیر.منم همین مشکل رو دارم.متاسفانه مقدار ورودی در حالتmanual به خروجی انتقال داده نمیشه .مقدار ورودی رو هم ریست میکنم اما باز هم همون حالت قبل هست