مشکل در برنامه با pcs7

سلام ،این سیستم جایگزین TELEPERM هست که قدیم زیمنس تولید میکرد و برای کنترل سیستم نیروگاهی استفاده میشه سری جدیدش SPPA-T3000 هست ولی من آشنایی زیادی ندارم این سیستم با s7 ,pcs7 متفاوت هست
با سپاس

سلام جناب مهندس @barandehfard من یک پروژه جدید و ساده در سیماتیک ایجاد کردم. توی دانلود ob این پیغام داده میشه.
HW save and compile انجام شده
HW Download هم بدون خطا انجام شده.
اما در صفحه ob1 و صفحه ابتدایی دکمه دانلود خاموش است و زمانیکه رو دکمه مانیتور کلیک میکنم این پیغام میاد.2020-05-10/1589112372-515486-2.jpeg
2020-05-10/1589112436-245873-1.jpeg
2020-05-10/1589112448-105026-3.jpeg

سلام احتمالا پروژه با pcs7 نوشته شده،وقتی برنامه رو با pcs7 می سازیم باید از cfc یا sfc استفاده کنیم از همون محیط دانلود کنیم با این حال شما در همین شرایط هم می تونید برنامه رو از pcs7 به s7 تبدیل کنید و از همینجا دانلود کنید برای اینکار در قسمت اکسپلورر سمت چپ بالا روی اسم پروژه کلیک راست کنید و در قسمت property از حالت pcs7 به حالت s7 تغییر وصیت دهید

سلام جناب مهندس
وقت بخیر
مهندس میخواستم بدونم برای آموزش t2000 شرکت زیمنس هم مرجعی برای یادگیری وجود دارد ؟؟ چه تفاوتی بین PCS7 و SPPA T-2000 هست ؟
آیا پردازنده T2000 هم از PLC های سری 400 هست یا پردازنده های دیگه ای داره ؟
ممنون میشم اگه منبعی در این زمینه دارید به اشتراک بذارید .
با تشکر

بله مشکل حل شد. ممنون جناب مهندس